楼主  发表于: 2015-05-14 08:14
马上去出差,客户遇到一个比较奇怪的问题。据他描述,一个设备有六个工位,设备整体较长,其中有总启动和总停按钮,就是直接控制这六个工位的,总启动没问题,是常开按钮,总停止是常闭按钮。现在的问题是,只要工位三一开启,设备就会停止!据客户说,在PLC上可以直接检测X1(总停按钮),发现它时亮时暗。工位三特殊的地方在于,它有一个变频器!马上去现场,想问一下论坛的朋友,有何高见?
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-14 08:26
总停止按钮用常开的比较好,程序常开改成常闭,这样常闭按钮接触不良的故障就没了。
工控一家人 (老薛)
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-16 07:46
引用
引用第6楼lijinniu于2015-05-14 10:58发表的 :

有想过要是真的接触不良了想停也停不下来了。

这个到是应该考虑,想互探讨共同提高。
工控一家人 (老薛)