楼主  发表于: 2015-05-13 23:03
各位老师,一台CPM1A-40CDR-A-V1,PLC检查程序时发现输出10.00-10,07线圈在程序中找不到,程序没有END指令结束。请问这是为什么呢,会不会有部分程序没有上传上来?
hyt458
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-04-04
最后登录: 2016-06-01
查看hyt458的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-14 11:56
版主,您好,这个密码如何去掉呢?
hyt458
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-04-04
最后登录: 2016-06-01
查看hyt458的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-15 00:04
问了其他工控师傅,说没见过可以上传部分程序的,(现在可以上传292步),CPM1A该型号PLC没有隐藏部分程序和功能块的功能,一般是都能上传,不然都不能上传。分析可能是编程软件版本太高了,换个低版本的试试。大家说,是这样吗?
hyt458
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-04-04
最后登录: 2016-06-01
查看hyt458的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-16 23:19
晚上把PLC拿出来摸索,用强制输出,11.03,11.04有输出。现在就是看不到全部的程序。这台机,故障是工作时突然停掉,然后全不行了。从其他机台拆一台PLC过来,接好线后都正常,说明外围没问题 。用强制输出,有输出说明输出继电器没问题,问题就在程序上。
找到编程手册,从官网下载,没有找到程序保护的内容。
晕啊。哪位师傅会搞这个的呢,能帮帮忙吗,愿意个人付费用,PLC在家里,可以在线看程序。我的QQ是276023137。
hyt458
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-04-04
最后登录: 2016-06-01
查看hyt458的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-17 10:34
其他好的机器程序上传的也是和故障机一样的,上传297步。然后从298步到2988步都是空操作。
hyt458
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-04-04
最后登录: 2016-06-01
查看hyt458的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-18 09:18
hlq版主或其他高手,能帮我打开吗,要是帮我把密码去掉我会好好的感谢您的。我的QQ:276023137。
hyt458
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-04-04
最后登录: 2016-06-01
查看hyt458的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-18 21:30
此事已解决,谢谢各位老师的热心帮助。