开关电源负极要接地吗
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-16 14:16
除特殊系统外,还是建议把24V系统的0V端接地,特别是大系统。
以大家最为熟悉的西门子为例,S7-300中以315-2DP为例,看图:图来自互联网。

[attachment=139590]
24V系统中的0V和接地点是这个关系,但即使不接地,可以看到0V是通过一个10M欧姆电阻和一个电容(容量未知)接地的。

[attachment=139591]
是否接地就是这个拔片是否插上,估计大家一般都没有拔过这个东西,也就是0V一般都接地。

接地后,无论这个24V系统中是接了继电器还是通过很长的电缆接了传感器,可以确定的,24V系统中任何一点对地都不会超过24V电源电压。即使通过电磁或电容途径有干扰进入了24V系统,由于0V对地阻抗很低很低,所以也不会形成非常大的不可预知的干扰。
如果0V没有接地,那么24V系统对地就是浮空状态,浮空后,可能在干扰的情况下出现对地电位,而且这个电位还是不确定的,这对于依靠这个电源系统工作的传感器有时会形成灾难性的后果。所以即使浮空,从图上也能看到0V对地要接一个RC,R能够释放静电,C能释放高频干扰。

S7-200系统中,24V中的0V也是通过RC接地的,0V端是否接地由外部接线确定。
看S7-200的手册中:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S7--200接地指南
对于您的应用,最佳的接地方案应该确保S7--200及其相关设备的所有接地点在一点接地。这个单独
的接地点应该直接连接到您的系统地上。
为了提高抗电子噪声保护特性,建议将所有直流电源的公共点连接到同一个单一接地点上。同样建议
将24VDC传感器供电的公共点(M)接地。
所有的接地线应该尽量短并且用较粗的线径(2mm2或者14AWG)。
当选择接地点时,应当考虑安全接地要求和对隔离器件的适当保护。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

同样是建议0V端直接接地的。

不过,危险爆炸环境中,则需要另行讨论。