小弟 有一台施耐德ATV31变频 用面板控制启停,频率面板电位器给。 不带电机启停正常,带上电机空载。启动时正常,面板停止,减速停车开始,频率到零后,又自动会跑到5- 10HZ,运行几秒钟才会自停。
若参数改为自由停车,停车正常。
白思不解,请教各位过路高手。1,怀疑过母线电压,测量都 正常,2,怀疑过停车方式产生直流制动,参数正常
分享
东华数字
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
347 个
工控威望:
531 点
下载积分:
8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2015-05-07
最后登录:
2018-06-11
查看东华数字的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-13 14:50
全看
|
小
中
大
減速時間改到最短試試,或是面板上的可變電阻可能有問題了,換一塊面板。