季萧扬
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 561 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-05-06
最后登录: 2015-05-14
查看季萧扬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-13 13:06
各位大大:
          急求!!!你看急停开关在程序里面接的常开。而在PLC控制柜里面又接的常闭,所以它是一得电就是1#板链的急停就是导通的。那程序里面为什么用的是常开?程序里面用常闭不也是一样的吗?
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 14:58
如果程序里面也用常闭的话,那开机后M50就是不导通的,而这个程序需要M50导通才可以开始工作的。

你程序里也可以使用常闭点,只是运行条件里面也要做相应修改。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-14 11:16
引用
引用第3楼wu32u2于2015-05-14 08:14发表的  :
首先急停按钮顾名思义用来紧急停止设备,然后常开常闭开关呢涉及到失效情况,所谓失效即急停按钮被按下却起不到急停的效果,如果急停选用常开触点,当外部接线松动接触不良时,你无从得知,此时按下急停便起不到应有的作用;因此急停按钮得选用常闭触点,这样就可以解释程序里为什么要用常开点,而不用常闭点了。



这个有道理。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(金马徐银法) 学习了.......谢谢了