各位大大:
急求!!!你看急停开关在程序里面接的常开。而在PLC控制柜里面又接的常闭,所以它是一得电就是1#板链的急停就是导通的。那程序里面为什么用的是常开?程序里面用常闭不也是一样的吗?
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-14 08:14
全看
|
小
中
大
首先急停按钮顾名思义用来紧急停止设备,然后常开常闭开关呢涉及到失效情况,所谓失效即急停按钮被按下却起不到急停的效果,如果急停选用常开触点,当外部接线松动接触不良时,你无从得知,此时按下急停便起不到应有的作用;因此急停按钮得选用常闭触点,这样就可以解释程序里为什么要用常开点,而不用常闭点了。
成功的路上需要帮助