各位大师,因前期三个厂房用一个变压器800KVA,负载正好满足,可是又新加一个9层的楼房,他们自己增加了一个800KVA的变压器,而把其中一个厂房的负载全部接到了他们新增的变压器中,可是原来的变压器负载只有五分之一的用电量,公司现领导想把自己厂房的工作区接回到我们原来变压器中,可是我想一个动力柜里有两个变压器的电源,这样应不符合用电规范的,可是领导又要要求接入,这样能接吗?
分享
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
709 个
工控威望:
3891 点
下载积分:
834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2007-11-19
最后登录:
2016-05-18
查看xyc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-14 08:45
全看
|
小
中
大
二路电源必须配二个刀开并零线分开才可
工控一家人 (老薛)
分享
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
709 个
工控威望:
3891 点
下载积分:
834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2007-11-19
最后登录:
2016-05-18
查看xyc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-05-16 07:56
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼何工控学于2015-05-14 11:47发表的 :
如果是跟发电机配用,那零线,地线是怎样处理的呀那应是接在一起的吧
这里指的不是二路切换,而是二路分别使用的是二台变压器,所以零线分开为好。