各位大师,因前期三个厂房用一个变压器800KVA,负载正好满足,可是又新加一个9层的楼房,他们自己增加了一个800KVA的变压器,而把其中一个厂房的负载全部接到了他们新增的变压器中,可是原来的变压器负载只有五分之一的用电量,公司现领导想把自己厂房的工作区接回到我们原来变压器中,可是我想一个动力柜里有两个变压器的电源,这样应不符合用电规范的,可是领导又要要求接入,这样能接吗?
海浪2012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1520 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2024-12-06
查看海浪2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-18 12:00
已经很清楚,两台800KVA的变压器未并列运行。那最好不装在一个动力柜中。两变压器的零线不能有电气连接。如果和发电机配用,就用四极的一刀双掷开关来切换供电来自市电或者自发电