三菱PLC想做一个速度检测,m/s有编码器原先是计长度的,用C251求高手指点下,谢了
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 08:06
C251使用,需搭配x0跟x1若你編碼器的a/b輸出未達24v則無法搭配,需另選購模組,有高速模組是5v觸發的,輸入改接至高速模組即可,但x0,x1歸高速模組使用,原主機上的x0,x1則不可使用。
(你也可以用光耦合將編碼器信號提升至24v,依你需要的速度決定)
(24v情況下每秒最高檢測20kHZ,5v情況下可達200kHZ)