yuxiaopin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 195 点
下载积分: 467 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2008-02-19
最后登录: 2021-12-08
查看yuxiaopin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-12 16:35
上用机用LABVIEW的MODBUS库与s7-200的MODBUS库通信,但是PLC报错,从站功能未始能。
我用232转485转接头正的一头接PORT0的3脚,负的接PORT0的8脚。用串口监视软件监视我串口有在发送数据,但是PLC一直没有反应。
有人能指点一下吗?
yuxiaopin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 195 点
下载积分: 467 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2008-02-19
最后登录: 2021-12-08
查看yuxiaopin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-12 20:08
我试过用PLC做主站发送数据,串口监视软件能检测到数据,说明接线应该是没问题的吧。做从站就是没反应,真是郁闷。请问一下还有其它可能会引起从站功能未始能吗?
yuxiaopin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 195 点
下载积分: 467 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2008-02-19
最后登录: 2021-12-08
查看yuxiaopin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-13 12:50
我查到毛病了,原来我把MAXAI设置成128了。。。。。