楼主  发表于: 2015-05-12 11:27
有一条大型生产线,一共有几十个工位,每个工位有个呼叫加料按钮,加料装置是一台私服马达拉着机械手跑,我刚开始是想着哪个工位先按,就送哪个工位,后按得无效,要等到上个工位取料完毕再按才有效,现在客户要求后按的必须保持等待加料状态,等上个工位加完料马上加下个工位,并且严格按照先按先加的顺序进行,也就是现在同时有人一起把所有工位按钮按下,加料装置也要按着按下的顺序一个一个加下去,中间无需再按了。想了很久一直没有很好的思路,哪位大师给个思路,用的是三菱FX系列的PLC,谢谢!
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 1961 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-23
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-12 20:51
在三菱就是  先入先出FIFO指令,西门子的最好做,一个填表指令(AD_T_TBL)加先入先出指令(FIFO)就完全解决