楼主  发表于: 2015-05-11 22:16
三菱里 里有没有OMRON TCMP 功能一样的指令吗?
 意思就是把  D2000V1里的0 1 转换成M100-M200

或者说是D2000 -D2100 转换成M100-M200  是FX3U 不是Q系列 不能用D2000。01
昆山宇控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 514 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-10-21
最后登录: 2019-10-05
查看昆山宇控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 23:07
MOV  d2000 K4m100    是可以,,加 D2000V1 间接寻址就不行了。
昆山宇控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 514 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-10-21
最后登录: 2019-10-05
查看昆山宇控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-12 11:15
但是这时候 M255  不是ON的,不受控制。  我要的效果是 D2000 = 255时,对应的 M255 是闭合。