昆山宇控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 514 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-10-21
最后登录: 2019-10-05
查看昆山宇控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-11 22:16
三菱里 里有没有OMRON TCMP 功能一样的指令吗?
 意思就是把  D2000V1里的0 1 转换成M100-M200

或者说是D2000 -D2100 转换成M100-M200  是FX3U 不是Q系列 不能用D2000。01
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9570 个
工控威望: 8454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 5298(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-07-01
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 22:55
|M8000|--------------[MOV D2000V1 K4M100]
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9570 个
工控威望: 8454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 5298(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-07-01
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-12 09:41
引用
引用第2楼昆山宇控于2015-05-11 23:07发表的  :
MOV  d2000 K4m100    是可以,,加 D2000V1 间接寻址就不行了。


[attachment=134997]


难道你用的是山寨PLC?
特别提醒大家:
3楼  发表于: 2015-05-12 19:30
引用
引用第5楼昆山宇控于2015-05-12 11:15发表的  :
但是这时候 M255  不是ON的,不受控制。  我要的效果是 D2000 = 255时,对应的 M255 是闭合。




兄弟,你这个问题,和你的标题,不是一嘛事。

按你的标题
MOV D2000 K4M100的意思是把D2000的值转化到M100~M115中。因为D是16位的。正好对应16个M。

但按你刚才这句话,就是M的输出,随着D2000的值变化,D2000=1,M1输出。D2000=255,M255输出。

以下程序可以达到:
[attachment=135036]
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水