haibin9964
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-07-12
最后登录: 2024-11-27
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-10 17:18
220vAC/DC24V开关电源上电后几分钟,内部R18被烧坏,后面输出24VDC负载就接了一个s7-200cpu224。之后换了一个75w的还是R18被烧,求各位高手指点。什么原因造成的。
输入电压237v左右。
2410424723
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 127 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-03-23
最后登录: 2024-12-20
查看2410424723的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 13:17
查一下三端穩壓管KA431Z,像三極管但不是三极管,是可调电压取样集成电路。一般用在开关电源次级取样电路。