220vAC/DC24V开关电源上电后几分钟,内部R18被烧坏,后面输出24VDC负载就接了一个s7-200cpu224。之后换了一个75w的还是R18被烧,求各位高手指点。什么原因造成的。
输入电压237v左右。
gdj-gdj
每天进步一点点!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 129493 分
在线时间: 1475(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-11-26
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 14:09
是不是电源输入档位选择不对啊,有的24V电源上面有110V和220V输入电压选择开关的,如果选择110V的档位而输入了220V的话,电源就会烧坏的,我以前遇到过。