haibin9964
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-07-12
最后登录: 2024-11-27
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-10 17:18
220vAC/DC24V开关电源上电后几分钟,内部R18被烧坏,后面输出24VDC负载就接了一个s7-200cpu224。之后换了一个75w的还是R18被烧,求各位高手指点。什么原因造成的。
输入电压237v左右。
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-12 11:17
24V开关电源,一般性有两种输入电压方式,220VAC/110VAC只是开关电源中有一个选择开关,看这个电阻是不是整流桥出来接的限流电阻。