  松下A5伺服电机接通29脚srv-on(伺服ON输入)后自转是什么原因,是新的,没给驱动器什么驱动信号就转,以前用的也是新的没有这个现象。是速度模拟控制的。怎么办呢?
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2023-12-23
查看342703002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-09 15:08
松下的伺服速度控制模式是这样的。
楼主留言:
能有什么办法解决吗?
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2023-12-23
查看342703002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-09 15:18
你的29脚要用PLC的输出点控制接通,另外你还要借33脚作为启动动作信号。
3楼  发表于: 2015-05-09 18:13
接33脚就可以了,不过33脚断开就转接头就停。你在伺服内部设置好,内部指令速度选择1,设置转速。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。