楼主  发表于: 2015-05-09 10:03
  松下A5伺服电机接通29脚srv-on(伺服ON输入)后自转是什么原因,是新的,没给驱动器什么驱动信号就转,以前用的也是新的没有这个现象。是速度模拟控制的。怎么办呢?
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31286 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-18
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-09 10:22
检查编码器接线,和电机接线!