控制你的人生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 135 点
下载积分: 679 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-04-01
最后登录: 2015-07-21
查看控制你的人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-09 10:03
  松下A5伺服电机接通29脚srv-on(伺服ON输入)后自转是什么原因,是新的,没给驱动器什么驱动信号就转,以前用的也是新的没有这个现象。是速度模拟控制的。怎么办呢?
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1261(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-17
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-09 18:31
每次对这些什么都不懂,又热心肠误导人的,不知是笑还是哭!所有伺服模拟量控制都有零飘,伺服都有个参数给你调零飘!
楼主留言:
我把零漂参数都调为0了,还是要转。
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1261(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-17
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-12 17:07
难道你没发现负的越大就转的越快吗?那么反过来,你调成正数再加大,到停止就行了!这思路也是着急