本人新手,却碰上了 PLC: siemens s7 1214c DC/DC/DC CPU 伺服: 三菱 MR-J2S
怎么看说明书都觉得不太对劲。。。。各位是否能帮忙说下如何接线。。。能否实现 脉冲+方向 的方式 ?如何实现
PLC 输出是高电平。。。伺服能否接收?
[ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新编辑 ]
分享
keven1
keven1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
284 点
下载积分:
1033 分
在线时间: 333(小时)
注册时间:
2013-06-23
最后登录:
2023-10-03
查看keven1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-21 08:59
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼timwyc于2015-05-08 09:14发表的 :
opc ---24v+
pp----q0.0 脉冲
np----q0.1 方向
sg----0v
这样是否可行????
这样不行!官方资料没有显示可以接PNP,
在S7-1200上加一个信号板,可以解决!
6ES7 222-1BD30-0XB0
6ES7 222-1AD30-0XB0
这个两个板同时支持PNP和NPN输出!
分享
keven1
keven1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
284 点
下载积分:
1033 分
在线时间: 333(小时)
注册时间:
2013-06-23
最后登录:
2023-10-03
查看keven1的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-05-21 14:04
全看
|
小
中
大
系统手册里有介绍啊!
S7-1200最多可组态 4 个使用任意内置或 SB 输出的脉冲输出