timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2024-11-21
查看timwyc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-07 23:33
本人新手,却碰上了  PLC:   siemens  s7 1214c DC/DC/DC  CPU    伺服: 三菱 MR-J2S    
怎么看说明书都觉得不太对劲。。。。各位是否能帮忙说下如何接线。。。能否实现  脉冲+方向  的方式  ?如何实现

PLC 输出是高电平。。。伺服能否接收?
[ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新编辑 ]
timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2024-11-21
查看timwyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-08 09:14
opc ---24v+
pp----q0.0 脉冲
np----q0.1 方向
sg----0v
这样是否可行????
timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2024-11-21
查看timwyc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-10 23:13
引用
引用第2楼roran于2015-05-08 14:38发表的  :
脉冲加方向可以,OPC24V不一定可行吧?加2K电阻可能更简单点。

是否能说明清楚点呢?PLC输出是高电平的。。。能否直接给伺服?
如果+2K电阻  OPC 和  SG  该如何接?谢谢
timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2024-11-21
查看timwyc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-13 20:19
还是没人愿意帮忙细说下吗???
timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2024-11-21
查看timwyc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-20 21:33
最后还是选择  将PNP信号转成  NPN信号
timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2024-11-21
查看timwyc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-21 12:22
引用
引用第6楼keven1于2015-05-21 08:59发表的  :


这样不行!官方资料没有显示可以接PNP,

在S7-1200上加一个信号板,可以解决!
.......

加信号板是不是只能控制一个轴?
timwyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2024-11-21
查看timwyc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-21 21:28
引用
引用第8楼keven1于2015-05-21 14:04发表的  :
系统手册里有介绍啊!

S7-1200最多可组态 4 个使用任意内置或 SB 输出的脉冲输出

您说的这4个脉冲输出应该都是PNP输出的。。。。有问了西门子,说是有NPN的信号板,但只能有一路(已有的PLC 是 S7  1214C  DC/DC/DC);

现在是用三极管将PNP信号转成NPN了,,,不知道稳定性如何~~