楼主  发表于: 2015-05-07 16:16
[attachment=134848]  我们公司日本进口的设备有个QJ61BT11N的模块,拖了8个I/o的小模块,旁边有3台独立的Q系列PLC,我想通过cc-like把4台机器联网监视plc的数据,查了下手册QJ61BT11N是英文的手册,QJ61BT11是中文的手册。请问可以用QJ61BT11N和QJ61BT11联网吗,他们主要的区别是什么。还有我可以把QJ61BT11N替换QJ61BT11吗(下载的程序参数是QJ61BT11,但实物是QJ61BT11N
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-14
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-07 21:36
N 是NEW的意思,升级了。

这个型号好多年了,三菱的人懒没翻译新手册。用法都差不多。手册你就以QJ61NT11的为准就行了。

Q系列中,这样类似的型号还有很多,比如Q64PN,Q64DAN,Q62DAN,QD75P4N等。基本上那个N都不影响使用