楼主  发表于: 2015-05-06 19:42
各位大神,如题:
    想用磁性开关来直接接到继电器线圈,控制继电器动作
请问,假设磁性开关和 继电器线圈 电流,电压都在允许范围内,
那么是否可以这样接,使用时要注意什么,使用寿命如何??
多谢
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-01-08
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 19:52
可以,只要注意磁性开关的允许通过的(工作)电流不能小于继电器吸引线圈的工作电流和它们的额定工作电压一致即可。

如果继电器的工作电流和额定电压都超过磁性开关的额定工作电流和电压,很容易降低磁性开关的使用寿命,甚至很快就损坏。