abcddiao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 122 点
下载积分: 843 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2023-07-14
查看abcddiao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-06 17:57
一台台湾的老设备下料机组,原来用的计数器来定尺,每次定尺都需要输入下料尺寸,然后再输入一个减速尺寸,也就是没下一次料就要输入两次数值,效率太低,我想把它改成触摸屏输入数值,直接下料,定尺用的是编码器,减速尺寸为130,比如我下一块长度为500的料,我需要输入一个500,再输入一个370,当编码器走到370的时候开始减速,编码器走到500是开始剪切。
请高手赐教,
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 21:11
PLC控制变频器,采用段速控制就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。