qiaoziqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-05 22:02
  FX3UPLC加一个485-BD与与变频器通用的是RS指令  最后要写校验程序呢!
FX3UPLC加一个485ADP-BD与与变频器通用的是ADPRW指令  不用写校验程序呢!直接用以条ADPRW指令就可以搞定了
国产的变频器都是RTU ASCII两种通讯模式 安川变频器是MEMOBUS
这两种通讯模式有什么区别?请师傅解答一下
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-10
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-27 19:00
因为485-BD板没有自动校验的功能,需要写校验程序。
485ADP-BD有自动校验的功能,可以直接使用ADPRW指令  不用写校验程序,
国产的变频器,步进电机只要具有支持标准的MODBUS-RTU协议就可以直接使用。


之前做过使用研控的步进电机YKD2405R与FX3U485ADP-BD通信
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨