1、该程序不含工频加减泵程序和故障自投程序,具有源水池缺水停机保护功能;
2、设置程序的C1、C2、C3比较值K可调整定时切换时间;
3、当水泵定时时间到需要进行切换时,都是先切断变频器的运行端子,然后再切断接触器,避免了切换时产生的变频器过流跳闸。
4、此程序仅供恒压供水行业初学者学习参考。 [attachment=134724]
5、本案例采用变频器内置PID功能,简单实用;也就是说压力变送器或远传压力表的信号直接进入变频器模拟端子就OK;不仅节省了模拟量模块,也避免编制模拟量和PID程序。
6、该程序已在十多个项目上应用了几年,至今运行稳定。
[ 此帖被hnwygcb009在2015-05-31 21:47重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(albbad)
  • 下载积分:+1(liuquangui2) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(香粘米)
  • 下载积分:+1(lcs4339)
  • 下载积分:+1(小车测距) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
    linglong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 1417 分
    在线时间: 1164(小时)
    注册时间: 2008-07-13
    最后登录: 2024-12-27
    查看linglong的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-05-07 11:46
    用个恒压表好了,省时省力,调试时间也缩短好多