楼主  发表于: 2015-05-04 18:38
最近面临三菱J2S系列停产,设备上用的全是B系列伺服

在统计型号时发现部分伺服在LED显示外壳上贴有诸如:EG、PY096、RC的特品型号

下面是做的测试:
伺服A:MR-J2S-60B
伺服B:MR-J2S-60B-PY096
设备上存在的伺服为:MR-J2S-60B-PY096

目的:将伺服A装上设备上使用

结果:1.伺服B直接替换后线缆连接后系统断电上电即可使用,无需设置参数
      2.伺服A替换后出现报警,代码:70

有没有同仁有思路或现有解决方案,求指导交流。
4947046
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2016-12-12
查看4947046的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-05 18:22
今天又试了下

A伺服:MR-J2S-60B
B伺服:MR-J2S-60B-EG

设备上存在的伺服为:MR-J2S-60B-EG

同样的测试情况,也报AL70

论坛有此类案例的大神吗?可以的话还请指教一下。
4947046
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2016-12-12
查看4947046的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-06 08:37
继续养贴中。
4947046
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2016-12-12
查看4947046的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-06 12:23
拜膜楼上。
还请多多指教,不甚感激。