4947046
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2016-12-12
查看4947046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-04 18:38
最近面临三菱J2S系列停产,设备上用的全是B系列伺服

在统计型号时发现部分伺服在LED显示外壳上贴有诸如:EG、PY096、RC的特品型号

下面是做的测试:
伺服A:MR-J2S-60B
伺服B:MR-J2S-60B-PY096
设备上存在的伺服为:MR-J2S-60B-PY096

目的:将伺服A装上设备上使用

结果:1.伺服B直接替换后线缆连接后系统断电上电即可使用,无需设置参数
      2.伺服A替换后出现报警,代码:70

有没有同仁有思路或现有解决方案,求指导交流。
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 21:27
有个调节的小旋转波码开关   调到一样的位置
楼主留言:
开关调站号,已调。
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-05 17:45
兄弟   你理解错了吧    人家指的是A伺服  B伺服是什么??
A  60B
B  60B-PY096
楼主留言:
谢谢兄台帮忙解释了,当时发帖没注意,造成了理解干扰。
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214