我有10台施奈德1801接触器 需要380变220变压器提供控制电源 请问需要配多大容量的变压器啊 500VA够吗
分享
wujianzzx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
600 点
下载积分:
5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2013-02-25
最后登录:
2020-12-10
查看wujianzzx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-04 15:17
全看
|
小
中
大
500VA足够有余了