用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC主从站经过无协议通讯!
上一主题
下一主题
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
555 个
工控威望:
1592 点
下载积分:
3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2024-11-09
查看建控电的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-04 12:58
全看
|
小
中
大
想使用,两个欧姆龙PLC,经过无协议进行通讯,主是RXD和TXD
!
比如主站PLC里的数据传送给从站PLC,主站输入位控制从站输出位,反之亦然!
之前都是通过PCLINK主从站进行交互信号的,
不知大神们有没有做过相关的案例!!!
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1325(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-27
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-04 13:29
全看
|
小
中
大
主站可以读写从站;从站没有主动权限,只能响应。如果一定要这样做的话:主站可以把自动的状态写到从站,然后程序读取。。。。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC主从站经过无协议通讯!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问