楼主  发表于: 2015-05-04 11:48
各位大哥:
我们公司PLC出现通信报警,我更换了QJ72BR15通信模块后
报警消除,但Q68DAV没有模拟时输出?
changleo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 502 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-11-10
最后登录: 2015-10-21
查看changleo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 12:20
1.QJ72BR15是否插在原插槽的位置,若否;請按原各模組的位置插好.
2.QJ72BR15的通訊協定必須設定與原來模組的設定一致,若沒推論錯誤的話,應是利用此通訊模組的通訊來控制Q68DAV的輸出及
    輸出量的大小,請檢查QJ72BR15的通訊協定的設定,可使用三菱的GPP卵軟體編輯程式將原設定載入QJ72BR15的模組中.