各位大哥:
我们公司PLC出现通信报警,我更换了QJ72BR15通信模块后
报警消除,但Q68DAV没有模拟时输出?
duanfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-01-13
最后登录: 2021-07-13
查看duanfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 12:54
通信模块也已插好,但与这个通信模块同一基板的X/Y点都正常有输入输出
通信设置倒没有设置过
请雨教怎样放置?谢谢
duanfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-01-13
最后登录: 2021-07-13
查看duanfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-04 16:55
怎样设置通信模块参数?
duanfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-01-13
最后登录: 2021-07-13
查看duanfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-09 16:43
终于搞定了,
把旧模块的参数(I/O地址分配和智能模块参数)用PLC编程软件读出入保存再写入就OK了