测试了一个小程序
方法一:用常闭点可以复位
方法二:用RST也可以复位
方法三:用MOV指令可以将定时器清零,但是T0常开点依然闭合而T0数据是“0" 请问师傅这个怎么解释?能帮我讲解一下吗?是不是这种用法不符合规则MOV只是复位了T0的数据不能复位T0的状态位???
[attachment=134663]
[attachment=134664]
[attachment=134665]  
yesai1990
自动化设备研发,生产,销售,改造,15895422914
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 464 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2014-11-24
最后登录: 2020-08-12
查看yesai1990的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 08:23
当然可以了,貌似T0一直被M8000导通,所有清掉之后又计时了啊