用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
MOV指令不能用来清零?
上一主题
下一主题
装修电工
xindekaishi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
162 点
下载积分:
355 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2015-03-30
最后登录:
2024-10-19
查看装修电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-03 16:30
全看
|
小
中
大
测试了一个小程序
方法一:用常闭点可以复位
方法二:用RST也可以复位
方法三:用MOV指令可以将定时器清零,但是T0常开点依然闭合而T0数据是“0" 请问师傅这个怎么解释?能帮我讲解一下吗?是不是这种用法不符合规则MOV只是复位了T0的数据不能复位T0的状态位???
[attachment=134663]
[attachment=134664]
[attachment=134665]
分享
泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
361 点
下载积分:
973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2014-04-15
最后登录:
2021-06-04
查看泡桐树的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-03 17:05
全看
|
小
中
大
当然可以!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
MOV指令不能用来清零?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问