测试了一个小程序
方法一:用常闭点可以复位
方法二:用RST也可以复位
方法三:用MOV指令可以将定时器清零,但是T0常开点依然闭合而T0数据是“0" 请问师傅这个怎么解释?能帮我讲解一下吗?是不是这种用法不符合规则MOV只是复位了T0的数据不能复位T0的状态位???
[attachment=134663]
[attachment=134664]
[attachment=134665]
分享
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
581 个
工控威望:
10117 点
下载积分:
2271 分
在线时间: 480(小时)
注册时间:
2013-08-13
最后登录:
2024-11-30
查看weisongyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-04 08:26
全看
|
小
中
大
这个程序本身就是错误的 ,T0的导通条件是M8000,就是说T0一直处于导通状态,而将0传送到T0,只能是当T0下一次导通时传送到T0的预置值才能生效。