装修电工
xindekaishi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 355 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2015-03-30
最后登录: 2024-10-19
查看装修电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-03 16:30
测试了一个小程序
方法一:用常闭点可以复位
方法二:用RST也可以复位
方法三:用MOV指令可以将定时器清零,但是T0常开点依然闭合而T0数据是“0" 请问师傅这个怎么解释?能帮我讲解一下吗?是不是这种用法不符合规则MOV只是复位了T0的数据不能复位T0的状态位???
[attachment=134663]
[attachment=134664]
[attachment=134665]  
范如忠
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 147 点
下载积分: 3119 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2010-08-05
最后登录: 2024-11-30
查看范如忠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 08:25
同意7楼的说法,这个程序本身有错误!