楼主  发表于: 2015-05-02 13:48
如题,我有一个FX3UPLC加一个FX2N-2AD模拟量输入,(接的是4到20亳安输入)但是停止的时候采集的数据会一直有,(大概在300多左右)导致触摸屏里面的显示不为0,有什么指令可以在按了停止后把这个寄存器里面的数据清0,谢谢各位了。
海风123
学习自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2008-03-08
最后登录: 2024-07-09
查看海风123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-02 14:20
谢谢斑主,我去试试试看
海风123
学习自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2008-03-08
最后登录: 2024-07-09
查看海风123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-02 15:10
已经试过了,问题解决了,再次感谢斑竹。