发表于: 2015-04-30 21:00
全看
|
小
中
大
麻烦师傅帮看一下这个程序是不是有什么问题,我怎 么就不能监测到数据寄存器D1.D2 的数值呢? X1和X2合了几十次,好像看到几次而以,后来怎 么也没监测到了,多谢指导。
学者
分享
mecdqmecdq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
137 点
下载积分:
5928 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2015-03-12
最后登录:
2015-07-05
查看mecdqmecdq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-30 21:37
全看
|
小
中
大
看了下,第三行,把X001,X002常闭点删除即可实现你要的功能,原因是你强制X001,X002的时候已经先把计数器清零了,当然只能得到零,现在改了之后,先MOVE,后一个周期再清零就不会出现现在的问题了。