楼主  发表于: 2015-04-30 10:50
坛友好,小弟用的是三菱40MT控制松下A5伺服驱动器,参数,连线都设置正确,遇到下面一个问题。
正常的驱动指令如DDRVI都能按照意思往正确方向运动,然而我的复位指令DZRN在执行的时候,监视模式下脉冲的数量是正确的在减少(靠近原点感应器),但实际负载却在向着远离原点感应器的方向运动。求帮助。图片太大。。。。
智慧火花
zqhard2012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 139 点
下载积分: 618 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-04-11
最后登录: 2021-01-24
查看zqhard2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-02 15:46
回原点方向设置不正确