裸奔小泥鳅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-03-26
最后登录: 2016-04-05
查看裸奔小泥鳅的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-30 10:50
坛友好,小弟用的是三菱40MT控制松下A5伺服驱动器,参数,连线都设置正确,遇到下面一个问题。
正常的驱动指令如DDRVI都能按照意思往正确方向运动,然而我的复位指令DZRN在执行的时候,监视模式下脉冲的数量是正确的在减少(靠近原点感应器),但实际负载却在向着远离原点感应器的方向运动。求帮助。图片太大。。。。
智慧火花
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-30 11:07
方向默认反方向,如果想改变方向寻原点,参考手册,里面都有
楼主留言:
热心助人!灰常感谢啊,