裸奔小泥鳅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-03-26
最后登录: 2016-04-05
查看裸奔小泥鳅的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-30 10:50
坛友好,小弟用的是三菱40MT控制松下A5伺服驱动器,参数,连线都设置正确,遇到下面一个问题。
正常的驱动指令如DDRVI都能按照意思往正确方向运动,然而我的复位指令DZRN在执行的时候,监视模式下脉冲的数量是正确的在减少(靠近原点感应器),但实际负载却在向着远离原点感应器的方向运动。求帮助。图片太大。。。。
智慧火花
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 07:54
修改伺服驱动器上的脉冲方式,正的改负的,负的改正的。
成功的路上需要帮助