luitwei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 527 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-04-25
最后登录: 2024-02-23
查看luitwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 22:00
      FX3U+FX3U-1PG+埃斯顿EMG的伺服电机的伺服控制,1PG有输出(LED灯会亮),电机不运行。
      
加入使能信号,有BK信号,有RD信号(伺服就绪)。


参数也设过了,线路也看过了,人机显示当前位置都在变化。驱动器就是检测不到脉冲数。

  
     求各位大神帮忙!!!!!
[ 此帖被luitwei在2015-04-28 12:36重新编辑 ]
tp5241
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2011-09-10
最后登录: 2019-01-29
查看tp5241的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 14:10
你看下你伺服电机在什么模式下,若你不在定位模式,而是其他的速度,或者转矩,那么你是检测不到脉冲的。