ahwhchj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 180 点
下载积分: 671 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2014-09-12
最后登录: 2022-12-10
查看ahwhchj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 21:02
我用0-10V,位移行程是120mm的位移传感器编了个模拟量程序,用整数5仿真时可以读数60MM正确;用浮点数5.0仿真时,读数为0,是什么情况,请高手指点迷津谢谢!如下图所示
ahwhchj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 180 点
下载积分: 671 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2014-09-12
最后登录: 2022-12-10
查看ahwhchj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-28 07:47
大哥,是否用MOVL 指令可以解决问题。
ahwhchj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 180 点
下载积分: 671 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2014-09-12
最后登录: 2022-12-10
查看ahwhchj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-29 09:28
昨天我买了个新的自带模拟量的PLC 终于搞明白了,谢谢楼上的。