电热管1KW1根,24根,额定电压220V,总功率24KW。国外三相电是220V,故电热管做三角形连接,请问每相线电流是多少A?谢谢。
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-27 14:45
全看
|
小
中
大
I=24/(1.732*220)≈63A
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!
签名无效了,麻雀不见了!
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-04-27 14:59
全看
|
小
中
大
根号3=1.732