建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 11:31
最上面是两个PLC主从站422通讯,中间是三个PLC主从站422通讯,最下面是三个PLC主从站485通讯,请大神们看一下有没有问题?

3个PLC主从站通讯时,中间两个PLC的通讯扩展口,任选其中的一个,短接连接吗?

因为之前没用过三个PLC通讯,请求确认一下!谢谢!!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1325(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-27
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 12:33
建议用RS485-4W,读写可以同步
从站CIF11/12的6号开关ON
2楼  发表于: 2015-04-27 17:20
图片看得不是很清楚
接线原则:
发送→接收
接收←发送
+→+
-→-
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。