我每次修改写入三菱gt1000系列触摸屏上的动作等等;都是停止plc才修改写入的;三菱触摸屏和fx3u链接的;请问;如果在plc运行过程中编程修改的内容写入触摸屏;对运行有没有影响啊;谢谢;
真诚到永远
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-27
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-25 09:43
全看
|
小
中
大
通常是没影响的。
但有几种情况时可能有例外:
1,有些触摸屏客户做有有脚本功能,上面一直对PLC有输出信号。这个信号会决定PLC的动作的。
2,采用GT15 GT16系列,有QBUS,ABUS接口的,这种触摸屏重启的时候会影响PLC的电源。