葛洪斌
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 642 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-01-06
最后登录: 2020-03-29
查看葛洪斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-24 17:04


谢谢大家帮忙!我正在学习当中,PLC在程序中我用的比较指令,线上模式时已经动作了,但是脉冲还会往前走一些,(LD>=当前值D200  k100设定值)out m50(中间转换)     (LD>=  当前值D200 K150设定值outM51  前进限位) ( LD<=当前值 D200  设定值K50  out m52回退限位)

            

油缸开始       快进。。。。到。。。。。中间转换变(慢速)。。。走到。。。。。前进限位  油缸    开始回退。。。。到。。。。退限位(停)现在是不要精度可以做到,想要精度就不行了。快进和回退的数不稳定   慢进时还可以,就是说快近时 d200的数到k150时m50已经动作了,但是d200的数会多出一些,比如155    156    160.   这样有时就直接读到前进限位的数了,往前就动不了了,这种情况我应该怎么编程。请师傅指点。
dl19861116
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 551 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-06-08
最后登录: 2020-03-27
查看dl19861116的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-04 16:06
我觉得接近开关应该误差更大。