楼主  发表于: 2015-04-24 17:04


谢谢大家帮忙!我正在学习当中,PLC在程序中我用的比较指令,线上模式时已经动作了,但是脉冲还会往前走一些,(LD>=当前值D200  k100设定值)out m50(中间转换)     (LD>=  当前值D200 K150设定值outM51  前进限位) ( LD<=当前值 D200  设定值K50  out m52回退限位)

            

油缸开始       快进。。。。到。。。。。中间转换变(慢速)。。。走到。。。。。前进限位  油缸    开始回退。。。。到。。。。退限位(停)现在是不要精度可以做到,想要精度就不行了。快进和回退的数不稳定   慢进时还可以,就是说快近时 d200的数到k150时m50已经动作了,但是d200的数会多出一些,比如155    156    160.   这样有时就直接读到前进限位的数了,往前就动不了了,这种情况我应该怎么编程。请师傅指点。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217727 分
在线时间: 3199(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-03-06
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-26 19:18
建议用绝对位置编码器,另外楼主需要油缸行走的距离是多少??再者楼主所用的比较指令不对,不应该用LD>=此指令,应该用CMP D**  K**指令,希望能帮到你!祝你好运!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等