我用直流固态继电器驱动 电磁铁   控制端还没接线  电磁铁就工作了  问了厂家说是 固态继电器漏电流的原因,叫我们换工作电流大一点的负载,可是机构上面已经有限制了,这个漏电流问题能用其他方法解决吗  ?大师们指点下
卢友诗
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-08-07
最后登录: 2023-01-29
查看卢友诗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-25 11:03
负载线圈两端并上RC吸收回路就可。