我用直流固态继电器驱动 电磁铁 控制端还没接线 电磁铁就工作了 问了厂家说是 固态继电器漏电流的原因,叫我们换工作电流大一点的负载,可是机构上面已经有限制了,这个漏电流问题能用其他方法解决吗 ?大师们指点下
分享
卢友诗
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
142 点
下载积分:
2145 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2013-08-07
最后登录:
2023-01-29
查看卢友诗的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-25 11:03
全看
|
小
中
大
负载线圈两端并上RC吸收回路就可。