我用直流固态继电器驱动 电磁铁 控制端还没接线 电磁铁就工作了 问了厂家说是 固态继电器漏电流的原因,叫我们换工作电流大一点的负载,可是机构上面已经有限制了,这个漏电流问题能用其他方法解决吗 ?大师们指点下
分享
fxyc87
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
233 点
下载积分:
650 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2013-03-27
最后登录:
2021-11-12
查看fxyc87的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-24 13:14
全看
|
小
中
大
固态继电器配有RC电路,可以防止和吸收感性负责的高压,如果是小负载可能会漏电触发,建议
1.用普通继电器
2.用内部用RC电路的固态
3.自己用可控硅搭
分享